消防设施维护保养检测设备配备要求 
  
序号设备名称单位 
  
备注 
  
二级 
  
1 秒表个 3 量程不小于15min;精度0.1s 
  
2 卷尺个 
  
3 量程不小于30m;精度1mm。 
  
3 游标卡尺个 3 量程不小于150mm;精度:0.02mm 
  
4 钢直尺个 3 量程不小于50cm;精度:1mm 
  
5 直角尺个 3 主要用于对消防软管卷盘的检查。 
  
6 电子称个 1 量程不小于30kg。 
  
7 测力计个 1 量程:50N~500N;精度:±0.5% 
  
8 强光手电个 4 警用充电式,LED冷光源 
  
9 数字激光测距仪个 3 测量不小于50m;精度:3mm 
  
10 数字照度计个 3 量程不小于2000lx;精度±5% 
  
11 数字声级计个 3 量程:30dB-130dB,精度±1.5dB。 
  
12 数字风速计个 3 量程:0m/s~45m/s;精度:±3%,。 
  
13 数字微压计个 1 量程:0 Pa ~3000Pa,精度:±3%,具有清零功能,并配有检测软管。 
  
14 数字温湿度计个 1 环境温湿度检测。 
  
15 超声波流量计个 1 测量管径: 0mm~300mm;精度:±1%。 
  
16 数字坡度仪个 1 量程:0°~±90°;精度±0.1° 
  
17 垂直度测定仪个 1 量程: 0mm~500mm;精度:±0.2μm 
  
18 消火栓测压接头套 3 压力表量程:0 MPa ~1.6MPa;精度1.6级。 
  
19 喷水末端试水接头套 3 压力表量程:0 MPa ~0.6MPa;精度1.6级。 
  
20 防爆静电电压表个0 量程:0 KV~30KV;精度:±10%。 
  
21 接地电阻测量仪个 2 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%。 
  
22 绝缘电阻测量仪个 2 量程:1 MΩ~2000MΩ;精度:±2%。 
  
23 数字万用表个 3 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 
  
24 感烟探测器功能试 
  
验器 
  
个 3 
  
检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩, 
  
内置电源线,连续工作时间不低于2h。 
  
25 感温探测器功能试 
  
验器 
  
个 3 
  
检测杆高度不小于2.5m,内置电源线, 
  
连续工作时间不低于2h。 
  
26 线型光束感烟探测 
  
器 
  
滤光片 
  
套 1 
  
减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片; 
  
具备手持功能 
  
27 火焰探测器功能试 
  
验器 
  
套 1 
  
红外线波长大于等于850nm,紫外线 
  
波长小于等于280nm。检测杆高度不 
  
小于2.5m。 
  
28 漏电电流检测仪个 1 量程:0A~2A,精度:0.1mA。 
  
29 超声波泄漏检测仪个0 用于可燃气体、液体泄漏检测。 
  
30 便携式可燃气体检 
  
测仪 
  
个 1 
  
可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化 
  
石油气、甲烷等可燃气体浓度。 
  
31 数字压力表个 1 量程:0 MPa ~20MPa;精度0.4级;具有清零功能 
  
32 细水雾末端试水装 
  
置 
  
套 1 
  
压力表量程:0 MPa ~20MPa;精度 
  
0.4级 |   
 
 
 
 |